• Welkom op ons forum. Gasten hebben beperkt toegang tot ons forum. Meld je daarom aan voor een account. Registreren kost slechts een minuutje van je tijd.

Aardlekschakelaar knalt er steeds uit...

Tsja @JJ&A ,
je moet wel met je tijd meegaan en je zoekmachine anders benutten?
https://www.elektramat.nl/kennisbank/wat-is-een-installatieautomaat/

401165370_4.jpeg

Tegenwoordig zijn installatie automaten eerder regel dan uitzondering.
Deze klem je eenvoudig op de DIN-rail in de groepenkast. Wat je wel in de gaten moet houden naast het Amperage is de karakteristiek.
Maar ook wat een fabrikant voorschrijft. Zo willen autoladers vaak een C-karakter, dan klapt die er niet elke keer uit.
Bij kortsluiting klapt een 25A net zo makkelijk als een 16A of 32A. Als het goed is maar in normaal bedrijf kan je wat meer stroom laten lopen.
Let dan weer op de draaddikte 6 kwadraat ipv 4.
 
Laatst bewerkt:
Nu is het niet om te stoken hoor, maar zoiets maakt natuurlijk wel verschil😁

Ik geef toe dat ik deze 2 keer moest lezen voordat ik hem door had.

@JJ&A
Je geeft heel vaak aan dat je al jaren niet stookt.
Er zit een aantoonbare relatie tussen niet stoken en vochtvorming in een woning.

Heb je een niet geaard toestel aangesloten, of een toestel op een niet geaarde wandcontactdoos aangesloten? Dan kan dat het zijn

Het kan, maar het staat helemaal los van wel of geen aardlek.
 
Wij zijn in afwachting van (maar niet hopende op) volgende uitval episodes. Tot nog toe zijn deze uitgebleven. Eigenlijk sinds ik dit topic heb geopend... 🤔
Dus er is nog niet veel duidelijker. Wordt iets van een lange adem denk ik.
Metertje besteld bij ome Ali, dus ook in afwachting van die bezorging.

En het moge duidelijk zijn: dit is een huurhuis dus ik ga NIET zelf aan het repareren, dingen inspuiten e.d. Het enige wat ik kan en ga doen is vooronderzoek en erachter proberen te komen welke groep/apparaat/stopcontact eventueel de uitval genereerd. Met deze informatie ga ik dan naar de woningbouw. "That is the way..."

Het gebied dat verdacht wordt is de keuken waar tevens de wasmachine woont. Er zijn daar meerdere "places of interest". ;)
 
En nog iets gevonden?

Hier vannacht omstreeks 4.15u ook de aardlekschakelaar eruit. Klokje deed het niet meer toen ik 4.45u wakker werd.
Meissie ook wakker en natuurlijk vragen hoe het kon gebeuren.

Met zijn twee nog door het huis heen gelopen maar niets bijzonders kunnen vaststellen. Maar weer verder gaan slapen.
Tot zover blijft hij erin.
Behoorlijk irritant.
 
  • Leuk
Waarderingen: Erny
Ik denk te weten wat de oorzaak is, de dompelpomp om de kelder droog te houden. Die sprong aan en de aardlek sprong ook.
Morgen maar een nieuwe pomp gaan zoeken.

Wat jaartjes terug was hier een bedrijf op het industrie die elektromotoren repareerden, dus ook op nieuw de wikkelingen vernieuwde, je kreeg of krijgt een nieuw toestel terug, voor minder dan je voor een nieuwe betaald, die misschien ook nog minder degelijk is, en minder lang mee gaat.
Mischien een tip waar je ook in jouw buurd wat aan kan hebben. 👍
 
Dit is een goedkoop pompje dat al jaren dienst gedaan heeft en bij het huis is achtergelaten toen we het kochten.
Puur een consumenten (lees. Wegwerp) pompje.

Voor een paar tientjes heb je een nieuwe consumenten pomp. 😜

Ik trek hem wel uit elkaar en als het niet meer als een pakking of keerkring is het misschien de moeite waard er een paar euro aan te besteden.

Maar vaak komt het probleem weer vlug terug en daarmee ook de ergernis.

En voor een paar tientjes ga ik geen risico lopen om op mijn aardlek te vertrouwen als ik eens in het water sta met mijn zelf gerepareerde pomp. ( want daarmee veel geld bespaard😜)

Gelukkig voldoende schrik voor elektra om geen gekkigyuit te halen. Alles boven 42ac en 110vdc is gewoon dodelijk en ook lagere spanningen kunnen flink schade veroorzaken.
En toch voldoende ervaring met aandrijvingen tot 16 MVA en spanningen tot 11kV.
 
  • Leuk
Waarderingen: JJ&A
Dit is een goedkoop pompje dat al jaren dienst gedaan heeft en bij het huis is achtergelaten toen we het kochten.
Puur een consumenten (lees. Wegwerp) pompje.

Voor een paar tientjes heb je een nieuwe consumenten pomp. 😜

Ik trek hem wel uit elkaar en als het niet meer als een pakking of keerkring is het misschien de moeite waard er een paar euro aan te besteden.

Maar vaak komt het probleem weer vlug terug en daarmee ook de ergernis.

En voor een paar tientjes ga ik geen risico lopen om op mijn aardlek te vertrouwen als ik eens in het water sta met mijn zelf gerepareerde pomp. ( want daarmee veel geld bespaard😜)

Gelukkig voldoende schrik voor elektra om geen gekkigyuit te halen. Alles boven 42ac en 110vdc is gewoon dodelijk en ook lagere spanningen kunnen flink schade veroorzaken.
En toch voldoende ervaring met aandrijvingen tot 16 MVA en spanningen tot 11kV.

Die logica ontbreekt mij, waarom gooi hem niet in een bak water en kijken of de aardlek springt, on het zeker te weten...
 
Pas het pompje eens geprobeerd en de aardlekschakelaar vloog er direct uit
Als de keer ring op de as kapot is is vaak het asje zelf ook beschadigd door roestvorming of zo.
Afhankelijk van de beschadiging kun je dat mogelijk weer wegwerken.

Ik gebruik dat pompje op een ruimte leeg te pompen waar ik met mijn voeten insta.
Wat als de reparatie niet afdoende was en er op de een of andere mogelijkheid spanning naar het water geleidt wordt?
Ik ga niet op een aardlek vertrouwen. Dus verkeerde zuinigheid.
En ik kom niet graag in de picture bij de Darwin awards.

Wat was de vraag eigenlijk.??
 
  • Haha
Waarderingen: JJ&A
@Erny een kortsluiting en een aardlek verlies zijn 2 verschillende problemen.
Kortsluiting heb je als 2 fases elkaar raken zonder een weerstand tussen.
Een aardlek uitval heb je als een fase de aardigs kabel raakt.
Dat kan spontaan gebeuren door bv. vocht een druppel water een spinnenweb een muis. Maar ook door een kabeltje (draad) dat iets te los op een klem zit.
Dus soms helpt het niet om al de toestellen uit het stopcontact te halen.

Onvolledig en deels fout...

Kortsluiting kan tussen 2 fases zijn, maar ook tussen fase en nul of fase en aarde of zelfs tussen nul en aarde.
Een aardlekschakelaar (ALS) reageert niet op kortsluiting tussen fase en nul, of fase en fase, achter dezelfde ALS. Hij zal mogelijk wel reageren op een kortsluiting tussen nul en aarde.
Een stop/dwergautomaat reageert nooit op een aardlek, maar uitsluitend op overbelasting en/of kortsluiting; daarom dat je ze ook allebei hebt.
Een PSA is een combinatie van ALS en dwergautomaat en doet beide functies in 1 behuizing.

De ALS en aarde draad hebben verder geheel niets met elkaar te maken.
Een ALS werkt compleet onafhankelijk van de aardedraad, hij meet het verschil tussen de stroom naar de verbruiker (fase) en de stroom die terugkeert (de nul, of 1 van de andere fases bij een 2/3 fase aardlekschakelaar). Als daar meer dan 30 mA verschil in zit, knalt 'ie er uit; voor apparaten die met water werken is dat vaak 300 mA omdat 30 mA te gevoelig is. De 30 mA versie beschermt mensen, de 300 mA versie beschermt de installatie.

De ALS en aardedraad zijn 2 losstaande systemen die soms samenwerken, maar absoluut niet van elkaar afhankelijk zijn.

Als voorbeeld een wasmachine die op pootjes staat en waarbij de fasedraad tegen de metalen behuizing aan hangt:

Geen aarde, wel ALS:
Behuizing staat onder spanning, ALS doet niets totdat je de behuizing aanraakt, op dat moment lekt er stroom via jou en doet de ALS z'n werk voordat er een dodelijke hoeveelheid energie door je heen loopt. Je krijgt een flinke tik maar die is normaal niet dodelijk.

Wel aarde, wel ALS:
ALS reageert gelijk, want er loopt een stroom via de aardedraad en er zit dus een verschil tussen fase en nul. ALS zal er gelijk weer uit knallen als je 'm terug aanzet.

Wel aarde, geen ALS:
De stroom loopt via de aarde draad weg. Dit is een pure kortsluiting en de stop/dwergautomaat/PSA zal er uit knallen.

Geen aarde, geen ALS:
Zodra je de behuizing aanraakt krijg je een keiharde opdonder, als 't tegenzit is die dodelijk. De stop/dwergautomaat beschermt jou niet.
 
Ik heb het uitgelegd omdat een leek het ook zou kunnen verstaan.
Vertaald van het Vlaams naar het Nederlands.

Anders mag jij eens een poging doen om het in het Vlaams op te schrijven.
Onvolledig en deels fout...

Kortsluiting kan tussen 2 fases zijn, maar ook tussen fase en nul of fase en aarde of zelfs tussen nul en aarde.
Een aardlekschakelaar (ALS) reageert niet op kortsluiting tussen fase en nul, of fase en fase, achter dezelfde ALS. Hij zal mogelijk wel reageren op een kortsluiting tussen nul en aarde.
Een stop/dwergautomaat reageert nooit op een aardlek, maar uitsluitend op overbelasting en/of kortsluiting; daarom dat je ze ook allebei hebt.
Een PSA is een combinatie van ALS en dwergautomaat en doet beide functies in 1 behuizing.

De ALS en aarde draad hebben verder geheel niets met elkaar te maken.
Een ALS werkt compleet onafhankelijk van de aardedraad, hij meet het verschil tussen de stroom naar de verbruiker (fase) en de stroom die terugkeert (de nul, of 1 van de andere fases bij een 2/3 fase aardlekschakelaar). Als daar meer dan 30 mA verschil in zit, knalt 'ie er uit; voor apparaten die met water werken is dat vaak 300 mA omdat 30 mA te gevoelig is. De 30 mA versie beschermt mensen, de 300 mA versie beschermt de installatie.

De ALS en aardedraad zijn 2 losstaande systemen die soms samenwerken, maar absoluut niet van elkaar afhankelijk zijn.

Als voorbeeld een wasmachine die op pootjes staat en waarbij de fasedraad tegen de metalen behuizing aan hangt:

Geen aarde, wel ALS:
Behuizing staat onder spanning, ALS doet niets totdat je de behuizing aanraakt, op dat moment lekt er stroom via jou en doet de ALS z'n werk voordat er een dodelijke hoeveelheid energie door je heen loopt. Je krijgt een flinke tik maar die is normaal niet dodelijk.

Wel aarde, wel ALS:
ALS reageert gelijk, want er loopt een stroom via de aardedraad en er zit dus een verschil tussen fase en nul. ALS zal er gelijk weer uit knallen als je 'm terug aanzet.

Wel aarde, geen ALS:
De stroom loopt via de aarde draad weg. Dit is een pure kortsluiting en de stop/dwergautomaat/PSA zal er uit knallen.

Geen aarde, geen ALS:
Zodra je de behuizing aanraakt krijg je een keiharde opdonder, als 't tegenzit is die dodelijk. De stop/dwergautomaat beschermt jou niet.
 
Dodelijke hoeveelheid energie door je heen loopt. Je krijgt een flinke tik maar die is normaal niet dodelijk.

Wel aarde, wel ALS:
ALS reageert gelijk, want er loopt een stroom via de aardedraad en er zit dus een verschil tussen fase en nul. ALS zal er gelijk weer uit knallen als je 'm terug aanzet.

Wel aarde, geen ALS:
De stroom loopt via de aarde draad weg. Dit is een pure kortsluiting en de stop/dwergautomaat/PSA zal er uit knallen.

Geen aarde, geen ALS:
Zodra je de behuizing aanraakt krijg je een keiharde opdonder, als 't tegenzit is die dodelijk. De stop/dwergautomaat beschermt jou niet.

Ik heb er nooit over na gedacht, hoe zou je de gevoeligheid van de aardlekschakelaar testen???

Geen gevaarlijk toeren uithalen om deze vraag goed te kunnen beandwoorden.

---------------------------------------------------

Hoe werkt een aardlekschakelaar

1702580393136.png
De Weert Elektrotechniek
https://deweert.nl › hoe-werkt-een-aardlekschakelaar


De NEN 1010 stelt in bepaling 8.411.101 dat de aardverspreidingsweerstand ten hoogste 167 Ohm mag zijn indien de installatie beveiligd is door een ...

Meer om te vragen


Waarom aardlekschakelaar 30mA?

Een lekstroom van meer dan 30mA kan dodelijk zijn voor mens en dier, daarom worden er bij huisinstallaties doorgaans 30mA aardlekschakelaars voor uw lichtgroepen geplaatst.

Aardlekschakelaar, wat is dat? | Superflink.nl

 
Ik heb er nooit over na gedacht, hoe zou je de gevoeligheid van de aardlekschakelaar testen???
Heel simpel: Door op de testknop te drukken.

Die knop doet exact dat, hij maakt opzettelijk een klein aardlek (van zo'n 30 mA).
Reageert de aardlekschakelaar daar niet op, dan moet 'ie onmiddelijk vervangen worden.

Het is dus ook belangrijk om regelmatig (in ieder geval elk kwartaal, liefst maandelijks) de aardlekschakelaar te testen, met de testknop.
 
Ik zit dit draadje te lezen, en zie allemaal tips langs komen. Goede en slechte.
Eigenlijk mis ik er een paar. Heb je er geen verstand van, afblijven.
En de andere is, ik heb begrepen dat het een huur woning is, leg het bij de verhuurder neer.

Is misschien wat kort door de bocht, maar wat voor de één een simpele handeling is, kan dodelijk voor de ander zijn.
En ja, ik weet waar ik het over heb.
 
@Marcov Volgens mij heb ik zelf duidelijk gezegd dat het huur is en ik er verder zelf van af blijf en het alleen gaat om het opsporen van de lokatie van het euvel waarna ik gericht de Essent/Eneco/Energiewacht/woningbouw kan inschakelen. :cool:

Ondertussen is ie er nog maar weer 1 x uitgeknald...
 
  • Leuk
Waarderingen: JJ&A
Terug
Bovenaan